翅片管的传热原理用普通的圆管(光管)组成的热交换器,在很多情况下,管外流体和管内流体对管壁的换热系数是不一样的。所谓换热系数,是指单位换热面积,单位温差(流体与壁面之间的温差)时的换热量,它代表流体和壁面之间的换热能力的大小。翅片管换热器的设计工艺中,一台翅片管的换热面积就是每根翅片管换热面积的总和。知道了翅片管的换热面积,就能有效的清楚每台翅片管换热器的换热面积为多少。
举例说明翅片管换热器换热面积的计算方式:
翅片管型号为:CPG (Φ25×2mm/57/2.8/0.35) 求每米翅片管的换热面积?
解答:
翅片管换热器的总面积等于翅片管的裸露部分面积+翅片面积
翅片管裸露部分面积=3.14X0.026X(1000—(1000/2.8)X0.35)=0.071435㎡
翅片部分的面积=3.14X(0.0285?-0.013?)X357X2+3.14X0.057X0.125=1.4645125㎡
翅片管总的换热面积=0.071435+1.4645125=1.536㎡/m.
即该型号翅片管的换热面积为1.536㎡/米。
水在壁面上凝结时的换热系数为: 10000—20000 w/(m2.℃)
水在壁面上沸腾时的换热系数为: 5000----10000 ------
水流经壁面时的换热系数大约为: 2000---10000 ------
空气或烟气流经壁面时的换热系数为: 20---80 --- ---
空气自然对流时的换热系数只有: 5---10 -------
由此可见,流体与壁面之间的换热能力的大小相差是很悬殊的。
因为是一一连接到管上的,而且管通常不是圆形的(特别是焊接钢管),所以翅片和管壁之间不可避免地存在间隙。如果存在…
串片式翅片管是将(碳钢、紫铜、不锈钢)管串起(铝、铜、不锈钢)片,一般特指TLS型高效换热器(俗称表冷器)。采用…
翅片管散热器在传送给房间内部的热量上,需要耗费的金属量比较少,因而整体成本较低廉,因此其在整体经济的性能上比较…
今日宁波市场翅片管价格主流拉涨,市场方面,关联热轧一 跃上到了4070-4080元,冷轧翅片管厂家也不寂寞直接报至4350-…
今日郑州市场翅片管价格稳中有涨,市场方面:受钢坯成本连续上调两次价格,累计拉涨20元/吨,翅片管厂家积极挺价为主…
翅片管换热器目前使用*广泛的是钢铝翅片管(绕片式钢铝复合型翅片管、轧片式钢铝复合型翅片管) 它利用了钢管的耐压性…